S20油浸式變壓器溫度設定
S20油浸式變壓器溫度設定需遵循以下標準與建議:
一、核心溫度限值
頂層油溫
最高限值:95℃(依據GB 1094.2和DL/T 572-2010標準)。
建議運行值:≤85℃。長期超過85℃會加速變壓器油老化,縮短絕緣壽命。
繞組溫度
絕緣等級:A級絕緣(常見于油浸式變壓器)。
最高允許溫度:105℃(環境溫度40℃時,繞組溫升≤65K)。
熱點溫度:最好不超過140℃,尤其在短期急救負載時需嚴格控制。
二、溫度保護設定
報警與跳閘閾值
頂層油溫報警:通常設為90℃(部分場景可調整至85℃以提前預警)。
頂層油溫跳閘:建議設為97℃(極端情況下可設為100℃,但需結合設備耐受性評估)。
繞組溫度保護:若配備繞組溫度計,跳閘值應低于105℃(如100℃),以預留安全裕度。
風機啟停控制
啟動溫度:60℃(環境溫度較高或負載較大時,可提前至55℃)。
停止溫度:55℃(避免風機頻繁啟停,延長設備壽命)。
三、溫度設定依據與優化建議
依據標準
GB 1094.2:規定油浸式變壓器頂層油溫最高限值為95℃。
DL/T 572-2010:建議頂層油溫長期運行值不超過85℃,以延緩絕緣老化。
絕緣等級:A級絕緣材料(如紙板、棉紗)的極限工作溫度為105℃,溫升限值65K。
優化建議
分層監控:優先監控繞組溫度(熱點),因其直接反映設備健康狀態;頂層油溫作為間接參考,需結合負載率綜合判斷。
動態調整:根據環境溫度、負載類型(周期性/急救負載)調整保護閾值。例如,夏季高溫時可將報警值從90℃降至85℃。
定期校驗:每1-2年校驗溫度傳感器(如PT100鉑電阻)的準確性,避免誤動作或保護失效。
四、溫度異常處理
頂層油溫過高
可能原因:過載運行、冷卻系統故障(如風機損壞、散熱器堵塞)、環境溫度過高。
處理措施:
降低負載至額定容量以下。
檢查并清理散熱器,確保通風良好。
核實環境溫度是否超過設計范圍(-40℃~+40℃),必要時采取降溫措施。
繞組溫度過高
可能原因:內部短路、絕緣老化、油流不暢導致局部過熱。
處理措施:
立即停機檢查,進行繞組直流電阻測試、絕緣電阻測試等。
若確認絕緣損壞,需返廠維修或更換繞組。